今天想和大家分享的是有关机电顾问的内容,大概以下几个内容: 一、建筑设计行业的现状 二、机电顾问及工作流程 三、机电顾问内容及工作成果(以嘉石在2014年签的一个项目简述机电系统) 四、机电安装的实例图片 五、总结
一、建筑设计行业现状
在一个项目实施过程中,到底有多少顾问要参与呢?大家可以看看图片。
在这里想跟大家分享做顾问阶段的难点,在酒店方案设计阶段,我们认为建筑顾问、室内顾问、机电顾问和厨房顾问,是缺一不可的。建筑和室内在这个阶段需要考虑室外交通流线、客人住宿流线、就餐流线、会议流线、服务人员流线;厨房顾问需要考虑垃圾流线、生熟食品、送餐流线。在方案阶段,许多流线是不允许交叉的。
二、机电顾问及工作流程
作为一个完整的机电顾问服务流程,项目评估分析、总体定位、项目策划、方案初步设计、施工图设计、深化设计、招投标服务、施工配合以及测试调试和竣工服务,这就是整个机电服务的流程。
以下这几张是我们做的一些综合图纸。
以上是顾问服务的主要内容和流程,在这里我想谈一个观点,传统设计院和顾问公司有哪些区别。在这个行业里有许多人不太理解传统设计院和机电顾问公司的区别,我是这样的理解的,在方案阶段,顾问公司会写十多个系统分析报告,包括空调冷源、热源分析报告、热水分析报告、电梯、变压器分析报告等等。传统的设计院是不会写那么多报告的。 在服务内容方面,传统的设计院包含的内容有:方案设计、初步设计、施工图设计,施工竣工的配合服务。顾问公司除了以上的工作内容以外,还有招投标阶段,招标文件的技术标编写,配合室内厨房、洗衣房,泳池,桑拿spa等等顾问公司的二次机电设计,顾问公司所做的东西比传统设计院更广更深一些。
三、机电顾问内容及工作成果
机电系统
下面以2014年的莆田项目阐述机电系统。莆田项目是一个200米左右的超高层,包括五维高端写字楼,喜来登酒店,群芳商业,总建筑面积11万平方米,其中酒店4.5平方米,办公室4.3万平方米,商业面积1万平方米,地下2层,地上45层,其中5层21层27层是设备夹层。下面这张是项目的剖面,高区是酒店的客房层,低区是办公楼,地下2层以车库、机房为主。
这个项目办公楼层的冷源我们考虑了三套方案,我们给业主有多方面不同的考虑。我们考虑本项目有两百米多高,在莆田当地是第一高楼,在未来5至10年,作为高端写字楼的标杆,要保证高档次高标准。业主考虑将来租办公室的客户,是大量当地做小生意小贸易店主,每个办公室很小,可以考虑让租客自己安装主机室外机,这样更灵活,节省成本。经过我们跟业主跟管理公司几轮的交流,最终还是听从业主的意见,办公项目选择了多联机系统。
我们从运输的角度,现场实际货梯的大小,业主的初投资成本等等因素,最终选择了5台小型的燃气热水机组,这是过往项目中很少会选择的一个比较有意思的系统。 空调水系统主要是跟建筑的高度来分的,100米以内一般分一个系统,200米两个系统,200米以上三个系统。
空调热水系统,塔楼采用的是燃气热水机组,裙楼的热源采用的常压热水锅炉,设在地下一层,酒店洗衣房设计了蒸汽锅炉,另外提供一个蒸汽炉,提供酒店高区生活热水的备用热源。
空调水系统主要的形式有两管制,三管制,四管制,三管制系统不太常用,四管制可以满足同时供冷供暖,空调的温度落差比较小,舒适度比较好;两管制系统投资少,管理方便,但是空调温度落差比较大。这个项目我们跟业主协调之后,还是采用了四管制。
空调处理方案与处理设备的选择,相同空调要求的房间合成一个空调区,按照方位划分空调区。设施局部的空调,按同时使用划分空调区,设置多个设备层,分别负责上下层的空调。
室内设计一般从美观考虑风口尽量小,尽量窄,尤其是客房的风口。很多室内设计要求风口窄到10厘米以下,从专业角度讲,10厘米以下满足不了空调使用需求,噪音比较大,造价也比较高,所以我们很少有小于10厘米的风口。
我们这个项目的空调冷源负荷两千冷镦,选择3台空调主机,整个酒店的冷负荷每平方米150瓦,热负荷每平方米61瓦。 空调系统还包括建筑防排烟系统。
以上部分就是空调系统的主要内容。在这里我还想分享一个机电顾问阶段比较困难和难处理的点。酒店管理公司确定合同关系以后,会给业主一个机电设计要求和标准,顾问公司根据项目的具体情况,城市位置,南北方,温湿度差别,经济差异,业主投资的考虑,给业主提供一个适合本项目的机电设计要求和标准。这个机电设计的标准既要满足酒店管理公司的最低要求,又要考虑业主的投资成本。在两者之间寻求一个平衡点,是最难的地方。首先管理公司的要求80%需要实行的,之后10%一般会根据项目的特殊性做出退让,10%需要跟酒店管理公司商量。
我想谈谈中水系统。在现实项目中们很多中水系统设计了没有施工,施工完了没有使用,为什么?我们分析,因为中水出来成本高,比直接使用自来水还要高。很多业主为了节省成本,便没有使用中水系统。
常用的给水方式有以下几种:
五星级酒店的热水要求是比较高的,提供热水的地方要求3到5秒便有热水。集中热水的锅源有以下几种:
供配电系统 在电器系统里需要注意的是,所以的电器机房以及智能化的机房,上层不能有用水点,以防漏水漏电,在餐饮空间,从卫生防疫的角度,不能设置排水水管。 弱电智能化系统
楼宇设备监控自动化系统是整个智能化投资最大,最复杂,后期调试时间最长,使用培训时间最长的系统。
所谓酒店的智能化,远程集中的,调光控制,空调温度控制,背景音乐的控制,电视的欢迎模式,电动窗帘的控制,以及中端手机办理入住手续,我们不需要通过楼下的前台, 就能控制整个客房。其实这些技术都是非常成熟的,每个项目只需要根据业主和管理公司的要求 直接设计就可以,不需要搞得那么复杂。
四、机电安装实例
在这里我想单独谈一谈各个系统的主要机房的布置原则。这一块跟我们建筑设计和室内设计相关联比较多,空调系统的制冷机房,尽量靠近冷负荷的中心,一般我们会设计在地下室,制冷机房面积占总建筑面积的0.6%到0.9%,这是一个比较有参考意义的数据。锅炉房的面积占总建筑面积的1%到1.5% 消防给排水系统、消防水池一般设计在室外,或者建筑物的最低层,保证消防水车吸水最高高度不超过6米。强电变电所的选址,首选建筑物的地下层,不建议最底层。变电所也尽量靠近负荷中心,柴油发电机的设置要靠近电压配电室,以便于接线,节省损坏,方便管理。消防控制室一般设置在首层或者地下一层,应有直接对外的出口或通道。 弱点机房一般有以下几个机房,首先是消防控制室,大概需要90到100平方米,设置在首层或地下夹层,保安监控室,也设置在首层或地下一层,面积约80到100平米,有线电视机房尽量设置在地下一层或首层,面积在5到10个平方。 一般建筑机电系统管井设置原则,暖风空调,在独立的防火期内,要设置空调通风系统及相应管井,尺寸根据具体情况而定。厨房排油烟井,捕风风井,要设置在厨房区域,而且位置上下要一致。当条件受限时,排油烟井和捕风井要远离厨房区域的时候,厨房区域距离排油烟井和捕风井的距离要小于20米远。消防和给排水系统,给排水和消防的力管,要集中布置,核心筒附近或建筑物外侧,以便于进出户的方便布置。
强电弱电系统的管井,应在每个防火分区靠近设备管井或核心筒的区域设置,一个强电竖井,一个弱电竖井,弱电竖井不应小于5平方,具体的大小视建筑物而定。
五、总结
|