一、工程进场前的准备工作
1、进户门用纸板或防潮纸包覆,以免被硬物刮伤。(作业规范)
2、检查各下水管下水是否顺畅。(作业规范)
3、检查墙顶面及地面是否有空鼓,如有空鼓,应及时通知业主,由业主同物管协商改善。(作业规范)
二、拆除工程
1、在卫生间、厨房拆除时,地漏、坐便孔必须封堵好,以免堵塞。(作业规范)
2、在拆除工程进行前需关闭电源总闸。(作业规范)
3、拆除下来的有价值的物品应整齐堆放一边,未经业主允许,不准私自处理。(作业规范)
4、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,拆除工序完成后需清理现场。(作业规范)
三、水电工程
1、强弱电线管分开走,距离300mm以上,水管尽可能走顶(如走顶接头/弯头多于走地,可考虑走地)。线槽应横平竖直。(验收标准)
2、暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态。(验收标准)
3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。(作业规范)
4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。(验收标准)
5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。(验收标准)
6、卫生间插座应为防溅型。(验收标准)
7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。(验收标准,作业规范)
8、照明用电线为1.5BV,插座用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走线。(验收标准)
9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。(验收标准,作业规范)
10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。(作业规范)
11、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。冷热水管应左热右冷。(验收标准)
12、经通水试压(0.8MP/8公斤试压,十分钟压降不大于0.05MP/0.5公斤),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。(验收标准)
13、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场。(作业规范)
14、水电完工后向业主提供管线照片--设计师提供(刻录光盘)。(作业规范)
四、防水工程:
1、基层表面应平整,不得有松动、空鼓、起沙、开裂。(作业规范)
2、地漏、下水管根部、阴阳角等部位防水涂料刷三至四遍。(验收标准)
3、地面防水层应从地面延伸到墙面,高出墙面100-300mm,浴室防水层不低于1800mm。轻体墙需整面都刷(地面防水用858涂膜防水,墙面阴角及管子周围刷三至四遍,其余刷两遍。墙面防水用浙大求是2000型防水剂加水泥浆涂刷两遍)。(验收标准)
4、铺瓷砖前应做蓄水实验,堵住各下水管及门坎,放水深约为50mm,24小时后观察,楼下天花、隔壁房间墙角无渗水,且卫生间水位无明显下降即为合格。(验收标准)
五、泥水工程:
1、墙地砖铺贴应平整牢固、接缝均匀。地面面层流水坡向地漏,不倒泛水、不积水,地漏应略低于地砖面。(验收标准)
2、一面墙上一般情况下左右向不能有两排非整砖、上下向不能有两排非整砖,非整砖应用于不明显处或阴角处(如有特殊情况需同业主沟通协商)。阳角处要割45度角。墙、地面应尽量通缝。(验收标准)
3、瓷砖应用填缝剂勾缝,勾缝后用毛巾擦干净,铺装完毕后地砖上面临时铺防潮纸,用胶带固定,以防踩脏碰伤地砖。(作业规范)
4、卫生间地面正常情况下应低于房间及客厅地面,如有特殊情况需同业主沟通协商。(验收标准)
5、剩余墙、地砖原则上不准开箱、浸泡(浸泡之后无法退换)。(作业规范)
6、铺贴墙地砖允许偏差为接缝平直小于等于3mm,接缝高低小于2mm。(验收标准)
7、卫生间相邻房间如铺设木地板,卫生间则需加铺门坎。铺设门坎的水泥砂浆需加防水剂处理。(作业规范,验收标准)
8、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,泥水工序完成后需清理现场。(作业规范)
六、木工工程
1、板面平滑,无翘曲、无变形刮花等情形。(验收标准)
2、边角平直圆滑,不刮手。阳角处应为45°对角。(验收标准)
3、柜屉关合顺滑,门板四正,门框正直无弯曲。(验收标准)
4、吊顶木龙骨间距不应超过400mm,石膏板要用自攻螺丝固定,进入板面1~2mm。(作业规范)
5、卫生间、厨房门套需内垫防潮纸。(作业规范)
6、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,木工工程完工后需清理现场。(作业规范)
7、地板安装后,进入现场必须戴鞋套或光脚。(作业规范)
七、油漆工程
1、墙面乳胶漆一般为一底二面,聚脂漆一般为三底二面(具体要看基材及要求)。(作业规范)
2、石膏板吊顶螺丝要用防锈漆点锈处理。(作业规范)
3、油漆表面颜色正确均匀,光亮平滑适度,无流挂、皱皮、过厚、透底、起泡、反白等情形。接缝处及线槽表面要上绷带或纤维布。(作业规范,验收标准)
4、不刷油的地方需用美纹纸或其它适当的东西保护(如门锁、拉手用美纹纸),遇有地砖或地板已铺装的,施工前应有保护措施(如用防潮纸保护,以免被油漆污染。(作业规范)
5、墙纸拼口要准确、贴服,无起泡,按规定对花,用锋利刀片切口,不可有纸边撕裂的情形。(验收标准)
6、施工垃圾要当天袋装并堆放于指定堆放点,油漆工序完成后需彻底清理现场(由专业家政公司清理、保洁)。(作业规范)
|