球形网架下面的设备安装及吊顶施工现场图示
[现场是经过一定的计算后,部分设备已经超出了荷载,所以只能喷淋水平管可以通过球形网架下面的桥架,空调风管重量已经超出荷载,只能做侧出侧回,在墙的两边走空调。
球形网架下面的设备安装及吊顶施工现场图示_CIMG1213.JPG
球形网架下面的设备安装及吊顶施工现场图示_CIMG1205.JPG
球形网架下面的设备安装及吊顶施工现场图示_CIMG1206.JPG
球形网架下面的设备安装及吊顶施工现场图示_CIMG1207.JPG
球形网架下面的设备安装及吊顶施工现场图示_CIMG1208.JPG
球形网架下面的设备安装及吊顶施工现场图示_CIMG1209.JPG
球形网架下面的设备安装及吊顶施工现场图示_CIMG1210.JPG
球形网架下面的设备安装及吊顶施工现场图示_CIMG1211.JPG
球形网架下面的设备安装及吊顶施工现场图示_CIMG1212.JPG
Ai 分析中……

序赞Ai时刻等待着你的命令!~

与Ai对话形式持续执行相关Ai智能体任务。

猪宝宝01172011-9-6 11:23:11
做了转换层
starzzs2011-9-10 20:15:52
转换层钢架和顶面结构是焊接的吗?如果不是焊接应该是如何连接的呢?
shicibo2011-9-11 22:59:59
starzzs 发表于 2011-9-10 20:15
转换层钢架和顶面结构是焊接的吗?如果不是焊接应该是如何连接的呢?

绝对不能焊接的,每个小球下面有一个螺栓孔,通过螺栓固定来受力。
haifeiya2012-6-19 23:37:04
哦,看到楼主这图,我最近一个项目和你这个一样,四百的一个会议室,顶面也是网架结构,查了网架的设计荷载,2000牛每平米,算起来整个吊顶加设备就要满符合,最后所有的风机盘管和供水回水,冷凝水管都在墙面焊三角支架。